土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 疑问:底层为商业用房的十一层的小高层的消防设计?

疑问:底层为商业用房的十一层的小高层的消防设计?

发布于:2006-04-11 21:48:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
底层为商业用房的十一层的小高层的消防该如何设计?底层商业用房为一间一间隔起来的,是否要设置自动喷淋?小高层地下室为非机动车库,是否要设自动喷淋及考虑通风设施?请各位高手能够给予我你的设计经验,让我这个水坛新手能够学习。特别是江苏地区的,因为本设计属江苏地区,不知有无地方性的规定。再次恳请各位能给予赐教,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    2006年4月份的给水排水杂志,70-75页登载了姜文源老师的论文。当中谈到的商业服务用房概念,建筑面积300平方指的是每个防火隔间,即商业服务网点各个隔间总面积之和可以大于300平方。也就是跟江苏专家意见一致。上面我的理解看来错了,抱歉。
    是否属于商业服务网点,建议还是以建筑专业定性为准。另外,按照我们以前的做法(老规范),即使底部属于上述商业服务网点,通常保险起见,也是设置自动喷淋的。但是根据05高规7,6,3及7,6,4条文说明分析,好像是只有公共建筑的商业类场所才设置喷淋,居住建筑并没有此类要求。
    新规范刚刚颁布,大家都没有实践经验,目前我们掌握的高规宣贯,也没有关于这个方面的说明。因此最好还是事先沟通当地消防部门。
    2006-04-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • ggliming1973
    ggliming1973 板凳
    我商住楼的概念搞错了。谢谢提醒!
    2006-04-22 09:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵进出口压力异常问题

最近调试中央空调系统时,发现冷冻水泵的进出口压力经常显示为零,经最终查明,是由于补水不足引起的.但有一点不甚明白,为什么只要稍微补两分钟水,压力就迅速恢复正常,这种现象是否跟管道内充了气体有关,如何解释?

回帖成功

经验值 +10