土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水箱间的问题~~望解答

关于水箱间的问题~~望解答

发布于:2011-03-29 19:37:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上说“高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。” 但是对增压泵的扬程没有相关规定,只规定了流量不应大于5l,1l。那么是不是选泵的时候扬程就满足那个0.07Mpa减去高差就行了??
还有,如果水箱间的高度满足要求,可以不设增压设备的话,那么水箱出水管上的止回阀是不是就不能放在水箱间里了,止回阀需要一定的压力才能开启的吧??

希望各位高人指点一下~~~感激~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    cysd118 发表于 2014-2-27 14:35 关于水箱要求放在高处的理由是为了节能,这个观点不赞同。说错了!其实主要的功能是提供静压!
    2014-04-30 10:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • lsl7250651
    lsl7250651 板凳
    .................
    2014-02-28 13:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅地下室加自喷的问题

一个17层的普通住宅,建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。地下室约一千平米,分为两个防火分区。现在地下室要加自喷,可是我不知道自喷的危险等级怎么定。各位高手能不能给指点一下,最好能给出设计依据。多谢了~

回帖成功

经验值 +10