住宅地下室加自喷的问题

发布于:2011-03-29 18:32:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个17层的普通住宅,建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。地下室约一千平米,分为两个防火分区。现在地下室要加自喷,可是我不知道自喷的危险等级怎么定。各位高手能不能给指点一下,最好能给出设计依据。多谢了~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • duandao1986
    duandao1986 沙发
    住宅地下室加自喷的问题
    2011-03-31 09:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    地下室其实要套用建筑防火规范的,按照建规,你这个属于可燃物较多的地下室喷淋自然是要设置,自喷的设置要套用仓库危险级1级,但是实在是有点划不着啊!建议建筑改成小单间的储藏间,这样子应该可以不设置喷淋,只需要设置消火栓就OK了.我们这边就是这样子弄的!一般不会提什么意见.
    2011-03-30 23:07:30

    回复 举报
    赞同0