土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水泵进出管路规格的选定

关于空调水泵进出管路规格的选定

发布于:2011-03-29 15:47:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?
目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:
控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m
控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m
请问具体该选择多大的管径比较合理?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cdxzjhx
    cdxzjhx 沙发
    新手 学习啦
    2011-04-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunjinsheng
    sunjinsheng 板凳
    还是决定用DN300
    2011-04-06 11:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰蓄冷、水蓄冷工程规范

给大家问个好。

回帖成功

经验值 +10