关于消防电梯前室正压送风计算消防电梯前室正压送风:2个电梯门,漏风面积一个0.05m2,一个双开门0.04,一个单开(向外)0.01,共计26层,按公式计算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,这风量也太大了吧!不知道哪里出错了,希望大家帮忙指点一下啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zlfxf2003
沙发
多层办公室,采用了风冷热泵,但水专业没设置喷淋系统,被审图提出来了。有人提出将空调改成VRV,这样难道就不用上喷淋了吗?没有新风审图估计要提暖通专业了
2011-04-25 15:11:25
赞同0
-
snail_yin
板凳
风管集中空调系统?
2011-03-31 22:24:31
赞同0
加载更多回复 举报
这个名词有意思.二楼的解释还是有点儿疑惑:变风量系统难道不是全空气系统?如果是,那二楼的解释岂不是很矛盾?
回复 举报