土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于消防电梯前室正压送风计算

关于消防电梯前室正压送风计算

发布于:2011-03-29 12:59:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防电梯前室正压送风:2个电梯门,漏风面积一个0.05m2,一个双开门0.04,一个单开(向外)0.01,共计26层,
按公式计算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,
这风量也太大了吧!不知道哪里出错了,希望大家帮忙指点一下啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tx
    tx 沙发
    《高层民用建筑没计防火规范》
    8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
    2011-03-30 00:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyong331
    xiaoyong331 板凳
    不乘26,那不是很小,
    按风速法算:L=n*F*v*(1+b)/a*3600,其中F是每个门的开启面积,这个前室,有4个门,按哪个算?
    如果按双开门(1.2*2)的话,L=3*1.2*2*0.7*(1+0.2)/0.8*3600=27216,
    如果按规范算,取22000-27000的话,由于有2个门。取22000*1.5=33000,
    哪种取合适列!
    2011-03-29 13:20:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范知识

谁有晋04N903这本图集了,谢了。

回帖成功

经验值 +10