土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵运行电流和额定电流的关系 我在郁闷中

水泵运行电流和额定电流的关系 我在郁闷中

发布于:2006-04-11 17:26:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在空调系统的调试中发现,一台45kw的水泵它的额定电流为84A,而控制箱上面的电流表显示为30A.水泵还是运行在过流量工况中,我以为他的运行电流应该大于84A.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangfc
    zhangfc 沙发
    支持3楼和6楼的意见!
    2006-04-12 16:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiongzhouyu
    xiongzhouyu 板凳
    还有一种可能就是选型有误,电机功率和水泵功率不匹配,大马拉小车。水泵功率没有到达电机功率。
    2006-04-11 22:43:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵机组机房设计

本人现在正在做水源热泵机房设计,包括主机=除砂罐=除污器=水处理=水泵=水箱等东西,但是第一次做摸不到头脑,也不知道怎么摆放比较好,如空间,尺寸等,请各位同志如果有现成的做好的图纸或有关资料传上来一下,谢了

回帖成功

经验值 +10