土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 闭式系统和开始系统的水泵扬程的计算

闭式系统和开始系统的水泵扬程的计算

发布于:2006-04-11 14:07:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:闭式系统和开始系统的水泵扬程怎么计算?
都应该计算什么呢?两者有什么不同吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dj2003_2000_2000


    什么意思啊
    你以为我说的是按高度选阿
    晕阿
    2007-04-06 09:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • mushan_4
    mushan_4 板凳
    和2楼的一样:
    闭式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力
    开式系统水泵的扬程:沿程阻力+局部阻力+水提升的高度