土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母线充电保护

母线充电保护

发布于:2006-04-11 11:13:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想请教一下:母线充电保护定值怎么计算?最好详细一点~~~万分感谢~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ynjdbh
    ynjdbh 沙发
    1、按最小运行方式下被充电母线故障时有不小于1.5的灵敏系数整定
    2、按0.2IN整定
    2008-04-25 11:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • f117a3000
    f117a3000 板凳
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-04-24 16:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压配电柜的过电流时限设置问题

一般情况,变压器低压侧总断路器不设置瞬时过电流脱扣器,只设置短延时过电流脱扣器(0.4S)。请问:在这种情况下,高压配电柜的过电流时限是要求比低压侧的时限大0.5S合适,还是只需要大0.2S就可满足要求呢?