高压配电柜的过电流时限设置问题

发布于:2006-04-11 10:47:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一般情况,变压器低压侧总断路器不设置瞬时过电流脱扣器,只设置短延时过电流脱扣器(0.4S)。
请问:在这种情况下,高压配电柜的过电流时限是要求比低压侧的时限大0.5S合适,还是只需要大0.2S就可满足要求呢?
  • fire
    fire 沙发
    楼主说的是时限级差吧?那应该与保护元件精度有关,电磁的0.5,微机的0.2甚至更小.
    2006-04-11 16:20:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚换了一个ID,说个真实的故障给大家分析下!

一条220kV线路,开关为分相操作,保护为光纤纵差,重合闸方式为单相。某日,线路A相瞬时性接地,保护正确动作,跳开A相,接着跳三相(相隔时间200ms)。重合闸没有出口。事后试验,保护装置正常,重合闸装置动作正常,开关机构也正常,请大家分析下是什么原因!去现场了,明天告诉大家答案