0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
对喷淋中作用面积选择的疑惑规范对作用面积的定义是:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积!那么作用面积是否可变呢?条文解释中说到美国NFPA规范中是可变的,即喷水强度大了,作用面积可以相对减小。我想问的是在梁间布置喷头时,由于比如井字梁的影响,喷头布的很密,规范要求4L/MIN M2 的系统,可能布置好了,还是按160作用面积,计算得到的喷水强度可能达到12L/MIN M2甚至更多。像这样,原来轻危险及的建筑,由于梁的关系,最后喷淋布成中危险级乃至严重危险级的喷水强度,如果作用面积还那么大,那整个系统水泵的流量和扬程大出很多了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
3kkk
沙发
1、如果查表的话,无法查如此大流速的管径。
2006-04-12 15:13:12
赞同0
-
cxh_0722
板凳
防火分区面积6200~6300?会不会大了点?应该不超过5000吧.
2006-04-11 17:29:11
赞同0
加载更多2、如果按公式计算的话,是不是首先自己定一管径和流速,然后计算出i呢?
回复 举报
回复 举报