土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 几个消防问题,先谢了,消防论坛不知为什么发不了帖子

几个消防问题,先谢了,消防论坛不知为什么发不了帖子

发布于:2006-04-10 22:55:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
长117米、宽108米的超市,无地下室,只有一层,钢结构,最高点标高10米,钢屋架底标高7.5米,共分三个防火区,最大防火区的面积6200~6300平方米。请帮我看一下消防水量是否正确?
1、室外消火栓用水量:30L/S;室内消火栓用水量:15L/S,同时使用水枪数:3支;
2、自喷喷水强度:12/min.m2;作用面积:300m2;K=115;喷头最大间距:3米。
3、在计算自喷管道水头损失时,各管段的i是查表还是由i=0.0000107v2/d?
4、室外消防水池500立方米可以吗?
5、自喷干管能否穿防火砖墙?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 3kkk
    3kkk 沙发
    1、如果查表的话,无法查如此大流速的管径。
    2、如果按公式计算的话,是不是首先自己定一管径和流速,然后计算出i呢?
    2006-04-12 15:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    防火分区面积6200~6300?会不会大了点?应该不超过5000吧.
    2006-04-11 17:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对喷淋中作用面积选择的疑惑

规范对作用面积的定义是:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积!那么作用面积是否可变呢?条文解释中说到美国NFPA规范中是可变的,即喷水强度大了,作用面积可以相对减小。我想问的是在梁间布置喷头时,由于比如井字梁的影响,喷头布的很密,规范要求4L/MIN M2 的系统,可能布置好了,还是按160作用面积,计算得到的喷水强度可能达到12L/MIN M2甚至更多。像这样,原来轻危险及的建筑,由于梁的关系,最后喷淋布成中危险级乃至严重危险级的喷水强度,如果作用面积还那么大,那整个系统水泵的流量和扬程大出很多了!

回帖成功

经验值 +10