土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对喷淋中作用面积选择的疑惑

对喷淋中作用面积选择的疑惑

发布于:2006-04-10 22:33:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范对作用面积的定义是:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积!
那么作用面积是否可变呢?条文解释中说到美国NFPA规范中是可变的,即喷水强度大了,作用面积可以相对减小。
我想问的是在梁间布置喷头时,由于比如井字梁的影响,喷头布的很密,规范要求4L/MIN M2 的系统,可能布置好了,还是按160作用面积,计算得到的喷水强度可能达到12L/MIN M2甚至更多。像这样,原来轻危险及的建筑,由于梁的关系,最后喷淋布成中危险级乃至严重危险级的喷水强度,如果作用面积还那么大,那整个系统水泵的流量和扬程大出很多了!
请高手指点!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • l18917
    l18917 沙发
    22楼那你最后是怎么确定的呢?非常想知道!
    2008-12-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • dabingonline@co163
    对啊,我也碰到过这种问题的,下面我举个例子吧。

    一个七十多米的高楼,上面是住宅下面是车库,按规范要求,车库和上面高层的住宅都要做喷淋。最不利点取在哪?很显然,扬程的最不利点在楼顶上,但流量的最不利点是在下面的车库。

    这样的话,楼主提到的那种“扬程最不利点”和“流量最不利点”的概念就出来了。

    如果考虑梁的布置问题,那么设计喷水强度的问题也出来了。这确实是一个应该好好考虑的问题。
    2007-10-15 13:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中级喷淋,开间大雨3.6m能否布单排喷头?

能否按《措施》进行放宽处理?

回帖成功

经验值 +10