土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 什么情况下电流互感器的P2为进线端,P1为出线端?

什么情况下电流互感器的P2为进线端,P1为出线端?

发布于:2006-04-10 16:43:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般情况下,出线柜中的CT P1端在上方,P2端在下方(CT正装);进线柜中的CT P1端在下方,P2端在上方(CT倒装)都符合电流互感器中P1为进线端P2为出线端的原则,请教高人什么情况下电流互感器的P2为进线端,P1为出线端?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发
    CT无论正,反装都不会影响正常使用,一般P1端和二次的接线端子同向。CT的安装以方便二次接线为原则。
    P1端为进线时,S1为二次的出线端,这个不能搞错。
    2006-04-27 08:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • shuhawk
    shuhawk 板凳


    对于中压开关柜来说,大部分进线柜和出线柜的结构是相同的,即互感器的安装方向是相同的
    但是进线和出线的电流方向是相反的,这个时候就需要有一类(出线or进线)柜内的互感器二次侧的端子要反过来接线
    2006-04-27 00:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:分相布置电抗器为何中性点处还有一个小电抗

正常时电抗器(并联运行在线路上),为何不会造成线路接地???很愚蠢的问题,实在没想起来

回帖成功

经验值 +10