土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:分相布置电抗器为何中性点处还有一个小电抗

请教:分相布置电抗器为何中性点处还有一个小电抗

发布于:2006-04-10 14:51:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
正常时电抗器(并联运行在线路上),为何不会造成线路接地???很愚蠢的问题,实在没想起来

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chd-122074
    chd-122074 沙发
    xiexie
    2006-04-11 10:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    1.正常时电抗器(并联运行在线路上)和接在母线上的变压器类似,变压器中性点也是接地的;因为它们都是该电网的正常负荷,正象将一个220V电灯泡接在火线与地线之间,不会造成火线接地一样;
    2.该小电抗主要用于限制潜供电流,增加单相重合闸成功率。
    2006-04-10 16:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DJ-10/10变压器二次侧-地绝缘电阻为零可正常

DJ-10/10变压器二次侧-地绝缘电阻为零,一次侧-地绝缘电阻为1000兆欧,一次侧-二次侧500兆欧。测量前电压为227V,A-地120V,X-地130V,但接地线与接地极已断开。把接地线与接地极连接好后,A-地235V,X-地0V。不知道数值是否正常。在此表示感谢——————

回帖成功

经验值 +10