高大女儿墙的设计问题[转自 朱炳寅的博客]

对高度较大的女儿墙,应注意其平面外受力问题、防倒塌问题等,对于特别高大的女儿墙应设置扶壁柱,或扶壁框架。主体结构计算时应考虑高大女儿墙的风荷载及地震作用,满足承载能力极限状态要求,对墙平面外的变形可适当放宽,以不倒塌为原则。对高大女儿墙,有条件时应尽量采用现浇钢筋混凝土墙板,以获取较大的整体性并提高防倒塌能力,对混凝土墙板应采取设置温度缝等防裂措施。

对特别高大的女儿墙,规范没有明确的界定标准,可根据工程的具体情况综合确定,如女儿墙的位置(主要指标高)、女儿墙的结构材料(钢筋混凝土还是砌体)、风荷载情况及女儿墙的支承情况等,一般情况下,墙高在1米以下可认为是一般女儿墙,墙高超过3米则可认为是高大女儿墙。对高大女儿墙,应设计成钢筋混凝土女儿墙。 (个人认为:对于高大女儿墙,可以将框架柱延伸到女儿墙顶,必要时还可以在墙顶设置框架梁,女儿墙按单向板或双向板设计)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • icesilence
    icesilence 沙发
    学习了!谢谢
    2015-08-14 17:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • 1xiaohuihui
    1xiaohuihui 板凳
    学习了,挺好
    2015-08-12 15:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙配筋文件的一点疑问

刚听完老庄二十三讲——剪力墙设计一两三,对课件中一处地方感觉不对,如下剪力墙配筋文件中表示的钢筋面积为一个间距范围内墙体水平分布筋的面积,和论坛里说的那个PKPM箍筋的计算类似,图中第三种情况50mm2/100,理论上应该配2X¢6@100(56.6)吧,2X¢8@200面积应该是(50.2),但是在配筋参数里设的是间距100mm,转换成间距100mm,相当于25.1mm2/100,对吗?有点乱,大家帮我缕缕。