土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 剪力墙配筋文件的一点疑问

剪力墙配筋文件的一点疑问

发布于:2011-03-24 20:35:24 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
刚听完老庄二十三讲——剪力墙设计一两三,对课件中一处地方感觉不对,如下

老庄截图.png
剪力墙配筋文件中表示的钢筋面积为一个间距范围内墙体水平分布筋的面积,和论坛里说的那个PKPM箍筋的计算类似,图中第三种情况50mm2/100,理论上应该配2X¢6@100(56.6)吧,2X¢8@200面积应该是(50.2),但是在配筋参数里设的是间距100mm,转换成间距100mm,相当于25.1mm2/100,对吗?有点乱,大家帮我缕缕。

老庄截图.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiamibanana
    xiamibanana 沙发
    那个计算结果需要50mm的是PKPM的计算结果,你自己算得的○8@200是在计算结果的基础上配的钢筋,不用再搞换算的呀亲
    2013-07-13 09:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    老庄没错,有构造要求:
    6.4.3 抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:

       1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%;四级抗震墙不应小于0.20%;钢筋最大间距不应大于300mm,最小直径不应小于8mm。

    [ 本帖最后由 mkvedsvuyi 于 2011-3-26 00:13 编辑 ]
    2011-03-26 00:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM开洞建模的2种处理有何区别

若我的一片剪力墙要开个门洞,PKPM建模时我开个洞和建个梁作为连梁有区别吗?

回帖成功

经验值 +10