土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关住宅排烟的问题

有关住宅排烟的问题

发布于:2011-03-24 17:33:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在正在做一个项目, 高层住宅 走道需排烟 想请问大家 如果我想设置一个排烟风机 那么我选型是应该用走道 面积*120 还是60 谢谢 其实就是一个风机带多个防火分区 每层是一个防火分区 不用再划分防烟分区 多谢大家

[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-3-27 11:09 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxw5885776
    zxw5885776 沙发
    高规8.4.2条 规定:担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120M2/H计算。所以取最大走道面积乘120,选择风机的风量。
    2011-05-08 10:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • gtbilly
    gtbilly 板凳
    走道做排烟竖井一通到顶,电动排烟口置于竖井壁上,辐射距离30以内,取最大走道面积乘120,选风机,风机置于屋面
    2011-03-24 18:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗

高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗?

回帖成功

经验值 +10