土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗
高规8.2.3和8.3.1条有冲突吗?

全部回答(4 )

  • zxw5885776
    高规8.2.3和8.3.1条并无冲突,正如楼上说的8.2.3条是特例。但8.3.1条在条文说明表17中的第2条描述不够明确(原文:采用自然排烟的前室或合用前室与不具备自然排烟条件的楼梯间应设机械加压送风),应改为:采用单一朝向可开启外窗自然排烟的前室或合用前室与不具备自然排烟条件的楼梯间应设机械加压送风。
    2011-05-08 09:52:08 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    8.2.3是特例
    2011-03-27 11:04:27 来自 PC 评论 举报