土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个和建筑争吵了半天的防火问题,大家来讨论下

一个和建筑争吵了半天的防火问题,大家来讨论下

发布于:2006-04-10 12:31:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个四层厂房耐火等级为一级的丙类厂房,162mX72m,每层建筑面积约11600平米,共4.6万平米,建筑认为按GBJ 16-87第3.2.1条,超过了6000平米要求做喷淋,我认为在每层的中间加道防火墙将每层分为不超过6000平米的两个防火分区即可满足规范的要求。建筑否定了我的说法,认为P125“表中最大允许占地面积是指每层允许最大建筑面积”。也就是一层无论做不做防火分区,按一层总面积都不能超过6000平米,我的理解P125所说的是指每个防火分区最大允许面积而非一层的建筑面积,早上争论了半天,发来,给大家讨论讨论。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    看来问题的关键就是,防火分区的建筑面积还是单纯的建筑面积之争,大家比较统一的看法应该是防火分区的建筑面积了,我支持这种说法!
    2006-04-14 00:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • zcc_771230
    zcc_771230 板凳
    本人认防火分区按层面上来区分大致为两点:
    1、竖直方向的分区:这类型是属于多层及高层建筑。
    2、水平分区:是单层建筑及每层二个防火分区以上的建筑。
    2006-04-13 11:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两层的商场做喷淋要不要加泵哦?

两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?

回帖成功

经验值 +10