土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两层的商场做喷淋要不要加泵哦?

两层的商场做喷淋要不要加泵哦?

发布于:2006-04-10 11:58:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发


    我支持这种说法,可以增设稳压泵之类的,本来就不需要设喷淋的,甲方考虑的是更加安全,就设泵吧!
    2006-04-13 22:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • alianle
    alianle 板凳
    我认为若市政水压能保证0.35MPa,放大管径减小水损是可行的,理由是:
    1、该工程为规范未规定要设自喷的多层,火灾危险性相对较小。
    2、规范未规定要两路供水保证,有当然更好。
    3、有设自喷总比没设自喷好,为安全增设的不一定非要五脏俱全不可。
    2006-04-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求助:关于干式系统压缩空气问题

我做的工作在山东,是一类商场,干式喷淋系统的压缩机要如何选型,还有就是压缩空气的充气时间是多久?有没有那位大虾告诉我那里有这方面的规定,我急急急

回帖成功

经验值 +10