发布于:2006-04-10 11:58:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
两层的商场做喷淋要不要加泵哦?每层建筑面积1000平方,层高4.0米.市政管网压力为0.35MPa,现在想做喷淋,直接接到市政管网上,不做泵房,不知道行不行?要是按照水力计算,仅仅是在层的平面上计算水头损失就有20多米了,要就再加上楼层高度,还有喷头最末端要有01MPA出口压力,那样的话至少就是0.4MPa了!这就说市政0.35MPa的压力满足不了喷淋水压要求了!但为什么我们这个地方很多二层商场都是喷淋直接接到市政管上,并且去报消防队的时候也照样能够通过验收?请各位高手指点!还是我的计算有误呢?
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句我支持这种说法,可以增设稳压泵之类的,本来就不需要设喷淋的,甲方考虑的是更加安全,就设泵吧!
回复 举报
1、该工程为规范未规定要设自喷的多层,火灾危险性相对较小。
2、规范未规定要两路供水保证,有当然更好。
3、有设自喷总比没设自喷好,为安全增设的不一定非要五脏俱全不可。
回复 举报