【赐教】一酒店空调项目形式问题!

发布于:2011-03-23 12:51:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源
我的思路:
1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。
问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房
问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?
问题3、地下二层到楼顶超过100米,主机标准承压能力不够。考虑按高度分区,板式换热器放设备层,但却无设备层。放置在地下二层设备间可以吗?个人认为可以不分区,主机按1.6MPa承压能力左右订货,但自己未做过此类问题的设计,怕出问题。
2、系统形式:二次泵系统,按商铺、酒店、办公分环路设置。其中一栋对外分层出租的办公建筑分层设置多联机系统。
关于系统形式欢迎大家提宝贵建议

现在,我遇到的最难得问题就是地下二层空调机房、锅炉房管道井、送、排风井设置,锅炉房防爆井问题
望各位高手赐教!不胜感激!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • sula155
    sula155 沙发
    常压锅炉改个名字叫热水机组,不叫锅炉房,叫热水机房。如果采用燃气的房间都要泄爆口,那么设置在地下室的厨房采用燃气,是不是都要泄爆呢?锅炉房泄爆是针对承压锅炉,而常压锅炉即热水机组相当于你在家里厨房用锅(不是高压锅)烧开水,这个会发生爆炸吗?

    题外话,目前发生的燃气泄漏(除非市政燃气管)一般只是引起火灾,而未发生爆炸,还有就是液化气罐爆炸,家里的燃气管泄漏,因无通风而由火星引起火灾。但是,我们的设备房有事故通风,还有燃气泄漏报警系统,一旦泄漏,自动会切断进户燃气管,排风机启动排风。

    试问,爆炸何来?咨询锅炉技术监管部门,他们不会对常压锅炉进行年检和要求泄爆口。泄爆口何来?出自高层民用建筑设计防火规范,采用燃气锅炉房,应设置防暴措施。但是咨询消防局,不得其解。
    2011-03-30 21:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • coolheating
    coolheating 板凳
    常压锅炉就不用泄压吗?规范没这么说吧,规范只说了锅炉房要考虑泄压,按面积的10%考虑。
    2011-03-30 18:54:30

    回复 举报
    赞同0