土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助各位前辈;今天关于DW10的问题抠了一肚气

求助各位前辈;今天关于DW10的问题抠了一肚气

发布于:2011-03-23 00:41:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们公司的大功率低压电动机(55-100KW)的开关是用DW10-600A的空气断路器的,配电变压器是6.3/0.4KV.630KVA的。变压器低压侧主开关也是DW10-1600A的空气断路器(因为我没画图软件所以只好用文字描述,令各位费神了)。1600A空开出线接三相母线(继电保护有速断、零序过流、低电压、过流等保护),母线下来接HD型隔离刀闸、刀闸下来接DW10-600A空开,DW10-600A空开出线接三条长400mm的铝母排、铝母排接电机电缆。测量、保护用的电流互感器装在电缆头与铝母排之间距空开下口有300mm。电机的保护有速断、低电压9秒、过流。问题是更换新的600A空开后带负荷试时(75KW电机),运行几小时后就跳闸、(电机保护没动作.没掉牌)调试和测量过保护值正常没问题、电机也很正常,就怀疑开关问题。班长和几位同事们就商量把空开自由脱扣的三条绝缘拉杆拆掉。我当时反对(理由就是拉杆拆除后空开成了接触器对运行不安全;(1)如果在空开出线处发生短路将失去保护造成越级跳变压器主开关。(2)如果运行当中电缆发生短路故障时刚好保护也失灵或分励线圈断线也会造成越级跳变压器主开关。)他们的观点是:如果发生我(1)的情况时有电机的保护在没事,如果发生我(2)的情况时也没办法是天意。我就是不拆,后来找了电气主管来定夺,他也同意拆了算。搞完以后还说我钻牛角尖。哎!真气人

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    不管怎样,先找出无故跳闸的原因才是正道!
    2011-04-03 17:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • liu671224
    liu671224 板凳
    噢!这样彼此礼貌些多好呢!我收回对区管你的过激言论,在此道歉
    2011-04-01 22:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电厂高压配电柜的问题

我厂发电机额定电流是1374A的,前几天刚技改,用宏翔KYN28-12型的配电柜。柜体规格为:高2.37米、宽为1米、深为1.5米。我方要求选用发电机出线隔离柜(不是用断路器)的额定电流为2500A。昨天刚投入运行时发现,电流达到1300A时出线隔离柜电流噪声很大而且有点震动,我感觉不对看了一下隔离柜上的名牌参数,结果才发现名牌上标的额定电流才1440A。问厂家怎么回事,回答说名牌上标的额定电流是按发电机的额定电流标的。那我就纳闷了,发电机出线隔离柜怎么会标发电机的那?应该标隔离柜的撒。问问各位他的解释合理吗?隔离柜噪音大是什么原因,是载流不够引起的吗?怎么才能确认该柜容量真的是2500A的。

回帖成功

经验值 +10