土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于发电厂高压配电柜的问题

关于发电厂高压配电柜的问题

发布于:2011-03-20 01:26:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂发电机额定电流是1374A的,前几天刚技改,用宏翔KYN28-12型的配电柜。柜体规格为:高2.37米、宽为1米、深为1.5米。我方要求选用发电机出线隔离柜(不是用断路器)的额定电流为2500A。昨天刚投入运行时发现,电流达到1300A时出线隔离柜电流噪声很大而且有点震动,我感觉不对看了一下隔离柜上的名牌参数,结果才发现名牌上标的额定电流才1440A。问厂家怎么回事,回答说名牌上标的额定电流是按发电机的额定电流标的。那我就纳闷了,发电机出线隔离柜怎么会标发电机的那?应该标隔离柜的撒。问问各位他的解释合理吗?隔离柜噪音大是什么原因,是载流不够引起的吗?怎么才能确认该柜容量真的是2500A的。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    这种事都有?太过分
    2011-03-28 19:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • w467617778
    w467617778 板凳
    2011-03-23 21:12:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿

低压无功补偿10%

回帖成功

经验值 +10