大型商场各层分三个防火分区,而自动扶梯开口部位上下几层单独划分一个防火分区,按《自动喷洒规范》规定,每个防火分区和每个楼层均要设水流指示器和信号
阀,因自动扶梯四周均安装防火卷帘,该处喷洒如何设置---是扶梯开口部位独立设
一根立管每层设水流指示器和信号阀呢?还是把每层喷头跨区就近穿过卷帘或帘上
梁设喷头呢?当然,前者严格执行了规范,但做法较烦琐; 后者比较简单,但严重
违反了规范。 本人见过好多设计、且也曾经按后者设计过,消防支队并没有提
出过什么意见。 自从新《自动喷洒规范》实施后,本人不想提着 Head 搞设计了。望各位学兄多提出各地的习惯作法和宝贵经验,以供大家互相学习。
挣钱不多,问题多多!!!
oliver 欢迎大家发表看法