消防水泵房

发布于:2002-12-17 20:22:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一改造工程,水池已建好,但需新上自动喷水系统和水幕系统,按规范水泵应做成自灌式,但已建好的水池还能穿池壁吗?有什么办法能使它不漏水呢?若不做成自灌式,能通过消防验收吗?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002wjs
    2002wjs 沙发
    自己就可做,罐体有效容积大于起泵前管道内空气容积,罐体底设水泵吸水管,罐体中间设接自水池的吸水管,该管安装要高于叶轮高度,第一次起泵要打开罐顶法兰灌水,缺点是时间长了要补水,不过可用其它方法弥补这一缺点。
    2002-12-17 21:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • h2008
    h2008 板凳
    2002wjs大师,生产负压罐的厂家有哪些?还有生产底阀的厂家有哪些?
    2002-12-17 20:50:17

    回复 举报
    赞同0