土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层住宅消防

二类高层住宅消防

发布于:2006-04-08 17:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是否仅在重要部位安装探测器即可.谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kanbudong
    kanbudong 沙发


    看住宅的级别,一般的住宅不装都可以。二类高层住宅最高也就18层阿。
    2006-04-10 09:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    二类建筑其消防应按二级保护考虑,而二级保护在<火灾自动报警系统设计规范>附录D.3中说的非常明确,如:高级住宅(公寓)的卧房,书房,起居室(前厅),厨房.
    消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用房;
    敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井,电缆夹层,电缆隧道,电缆配线桥 架...... 你自己详细看看吧.
    2006-04-10 09:14:10