土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空电缆如何进户,大家帮我想想办法啊
配电室在建筑物北侧,可是从变压器过来的架空电线在南侧,如何将电缆引到配电室?相距20米左右。我的想法是从电线杆直接翻下穿钢管,不只对不对?有什么要注意的?我没什么施工经验。
还有,空调和照明回路有必要分箱子吗?大约15个柜机空调。当然是一路总进线。大家帮帮我啊。

全部回答(3 )

  • txfmd
    采用电缆穿镀锌钢管埋地敷设
    在电缆进户处做防雷防静电接地
    接地电阻R≤4Ω(需根据实际情况)
    用热镀锌角钢和热镀锌扁钢。
    空调和照明最好是分开的
    特别是你有15个柜机空调(应该是380V)
    而照明是220V。
    2006-04-09 18:55:09 来自 PC 评论 举报
  • ahei1983
    接地防雷要注意什么呢?穿2米的钢管不错吧。
    2006-04-08 19:05:08 来自 PC 评论 举报