土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于末端切换的问题

关于末端切换的问题

发布于:2011-03-21 21:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗? 配电线路图.jpg

配电线路图.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    由于图中最后一级箱是控制箱(虽然图例是双电源箱),因此从电气角度来看满足最未一级切换。
    但我一直受的指导是这切换还有地域要求的,那就是要与控制设备在邻近或同一房间内。本地审图意见也是如此。楼主图中的设备明显是在各自的风机房内,这样一个防火分区只设一个双电源箱能行吗?最近一个论坛上的朋友还真是这样画的,我还指出他的不对。现在我真的想知到那个地方是认为可行的,那个地方是不可行的?
    2014-05-06 18:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • ray卢
    ray卢 板凳
    任逍遥 发表于 2011-12-1 13:20 如在同一防火分区,设备之间距离又很近的情况下这样做审图没提过问题。有些审图的即使距离很近也会提的,肯定要在同一防火分区,不然就是支线穿越防火分区了
    2014-05-06 18:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯集水坑 排污泵配电

消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。

回帖成功

经验值 +10