土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电梯集水坑 排污泵配电

消防电梯集水坑 排污泵配电

发布于:2011-03-21 20:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。
配电就出现一个问题。

和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。

如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。

只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。

依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。

再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。
由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;
备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。

[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑 ]

集水坑 排污泵电源.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cxuzhu
    cxuzhu 沙发
    一般来说,消防电梯的集水井都在地下室,而且现在很少用基坑兼做集水井(这样有安全隐患)。所以,该负荷应该算三级负荷。
    2011-03-26 15:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • friday188
    friday188 板凳
    我觉得消防电梯的集水坑排污泵负荷应归消防负荷,倒送电也没办法。
    2011-03-22 13:19:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我看看图中的“智能模块”是什么东西?

遇到客户发来的一个配电箱图纸,图中有个智能模块,不知什么东东,以前没用过。那位有经验的能教教我,这是什么东西?最好告诉我厂家和型号,谢了。看不起的话点图就放大了[ 本帖最后由 hn572200 于 2011-3-21 20:11 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10