
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
有启动电流的设备,开关,电缆怎么设置选择?有施工的报临电,建设设备,有塔吊,电焊机一类的,报了160kW的总设备容量,考虑需要系数和同时系数,我觉得给他现场250A的开关足够了,但是施工单位非说不够,他的设备有启动电流,在别的地方都得用400A的开关,电缆用120的,没问题,我说要用400A的开关 电缆必须用240的。施工单位说成本太大电缆 现在真是有点疑惑了,电缆是应该根据开关选择还是根据实际负荷电流选择?怎么控制施工临电的开关大小?太小了有启动电流的话会跳闸,太大了 电缆成本又高了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(139 )
只看楼主 我来说两句-
电气老孙
沙发
不出问题就找不到你,出了问题只要你签字就是你的责任,另外我想说除非不送审图公司审查,要不然审图公司绝对不会给你盖章;
2011-04-19 22:37:19
赞同0
-
lily841652
板凳
我的意思的在实际使用中会不会出现神马问题
2011-03-29 14:11:29
赞同0
加载更多如果考虑节约前面很多位都说了,用TN-C-S系统,直接变压器出线省掉了一条电缆,出3L+1PEN,到宿舍总结地端子箱处做重复接地然后再分开成N+PE线,这样也节约了一条电缆,何必要动规范的脑经;
上面也有人说三相平衡不会有问题,那都是理想化的状态好吧,有问题谁来负责任?都不按照规范国家制定规范是拿来玩的?
回复 举报
规范我是知道肯定不符合的
问题是现在整栋楼两台热泵占了一半还要多得负荷
N线 PE线减到相线的1/4应该没啥问题吧
回复 举报