土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大部分为三相负载的情况下 N线PE线径是否可改小

大部分为三相负载的情况下 N线PE线径是否可改小

发布于:2011-03-21 09:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新做一个工程
是两栋宿舍
主电缆设计为2(3*240+2*120)
因主要负载为两台114KW的热泵
热泵压缩机是星三角启动的

九层的照明负荷均为单相 主要是T5日光灯 按三相平均分布

老大问我是否可改为6*240+2*120
即减少N线PE线各一根

我们现在考虑的是都用单芯电缆
埋地PVC管敷设
一根管穿3根240加2根120
另外一根穿3根240的相线

接地系统为TN-S

我知道肯定不符合规范
但是会不会影响使用
请各位大大帮忙啊

[ 本帖最后由 adsl123123 于 2011-3-25 22:06 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    不出问题就找不到你,出了问题只要你签字就是你的责任,另外我想说除非不送审图公司审查,要不然审图公司绝对不会给你盖章;
    如果考虑节约前面很多位都说了,用TN-C-S系统,直接变压器出线省掉了一条电缆,出3L+1PEN,到宿舍总结地端子箱处做重复接地然后再分开成N+PE线,这样也节约了一条电缆,何必要动规范的脑经;
    上面也有人说三相平衡不会有问题,那都是理想化的状态好吧,有问题谁来负责任?都不按照规范国家制定规范是拿来玩的?
    2011-04-19 22:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • lily841652
    lily841652 板凳
    我的意思的在实际使用中会不会出现神马问题

    规范我是知道肯定不符合的

    问题是现在整栋楼两台热泵占了一半还要多得负荷

    N线 PE线减到相线的1/4应该没啥问题吧
    2011-03-29 14:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有启动电流的设备,开关,电缆怎么设置选择?

有施工的报临电,建设设备,有塔吊,电焊机一类的,报了160kW的总设备容量,考虑需要系数和同时系数,我觉得给他现场250A的开关足够了,但是施工单位非说不够,他的设备有启动电流,在别的地方都得用400A的开关,电缆用120的,没问题,我说要用400A的开关 电缆必须用240的。施工单位说成本太大电缆 现在真是有点疑惑了,电缆是应该根据开关选择还是根据实际负荷电流选择?怎么控制施工临电的开关大小?太小了有启动电流的话会跳闸,太大了 电缆成本又高了!

回帖成功

经验值 +10