阅读下一篇
【求助高手】一个工程实例中的继电保护整定(46楼更新)如图所示,电机为风机(6kV,2500kW),采用固态软启动器启动,最大启动电流为4倍额定电流,各级整定电流如图。现场试车时,有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作。经分析事件,电机启动时由于断相,造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果。问题是:电机起动柜电流速断整定值基本没问题,上级变电所馈出柜更改可能性也不大,如果0.4S的延时依然不能满足选择性,请问该如何设置B(进线柜)及C(馈电柜)的继电保护整定值?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板正好有二个进线?二个正极是哪来的?
回复 举报
回复 举报