【求助高手】一个工程实例中的继电保护整定(46楼更新)

发布于:2011-03-19 21:22:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
未命名.jpg
如图所示,电机为风机(6kV,2500kW),采用固态软启动器启动,最大启动电流为4倍额定电流,各级整定电流如图。
现场试车时,有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作。经分析事件,电机启动时由于断相,造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果。问题是:电机起动柜电流速断整定值基本没问题,上级变电所馈出柜更改可能性也不大,如果0.4S的延时依然不能满足选择性,请问该如何设置B(进线柜)及C(馈电柜)的继电保护整定值?
似乎无论如何,BC的选择性与CD的选择性无法两全,那么应该优先保证何处?

[ 本帖最后由 feidaodeng 于 2011-3-25 00:25 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • zcy_2010
    zcy_2010 沙发
    2011-04-15 15:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • liuhezhen321
    liuhezhen321 板凳
    跳闸保护器不准确