土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷式空调联动冷却水泵

水冷式空调联动冷却水泵

发布于:2011-03-19 19:38:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟现在遇到一个难题:两台水冷式空调机组(A机组与B机组)共用一套冷却水系统。而空调机组是自带有冷却水泵控制模块的,如空调的压缩机启动,空调的控制系统会给出个220V的信号来驱动控制冷却水泵启停的交流接触器线圈,以此实现节能的目的。以上的情况如果在独立冷却水系统的情况下就很好的实现,但目前的情况下是只要A或B机组(单独或同时)启动压缩机的话,冷却水泵都能开启,如果都停止运行压缩机的情况下,冷却水泵就停止了。
现跪求高手指点如何实现以上的控制目标,谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yugi_pan
    yugi_pan 沙发
    应该是两台机组停止运行后,冷却水泵停止运作。
    不过现在问题已经解决了。把两台机组的水泵信号分别与中间继电器的线圈连接,当水泵信号给出的时候,线圈闭合。两个中间继电器的常开触头将220V的电源与控制冷却水泵的交流接触器线圈连接。在连接冷却水泵交流接触器线圈的时候要注意:电源不能短接。
    2011-03-22 18:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    楼主要解决什么问题?
    是希望在两台机组都停止运行后,冷却水泵继续保持运行?
    2011-03-20 15:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教VRV室内机选什么式?

一个火车站候车区域平面,有候车室、办公、售票厅、行李提取厅等等,各用什么式的室内机啊?还有候车室用什么室内机?风管式么?图纸上有写8 9 还有一排写了14 16 ,还有400 600是什么意思?图纸在附件里,还有这个怎么算风量?

回帖成功

经验值 +10