土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谐波和隔离变压器

谐波和隔离变压器

发布于:2011-03-18 20:26:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好,最近对下面的内容不明白,请各位解答,谢谢。
《全国民用建筑工程设计技术措施》/电气 2009版 的5.6.3的第6点:

在不间断电源(UPS)及集中装设的大容量的照明调光装置等谐波源的电源主回路的进出端,宜设置原边为三角形,副边为三角形或星形接线方式的隔离变压器。

在机房工程设计中,使用隔离变压器是降低零地电压,而上述的隔离变压器的作用是不是减少谐波?
一般在什么情况下使用 隔离变压器啊?
个人觉得由于UPS内部有滤波等功能,UPS出来的电源已经是纯净的电源,为何还成为“谐波源”而加隔离变压器?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengzhifeng
    zhengzhifeng 沙发
    关于这个问题,我一直也在思考,我看了一些资料上面说变压器没有这种隔离谐波的功能,也没有什么抗干扰的能力.
    2012-04-04 18:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • god_protege
    god_protege 板凳
    自己补充一下了,可参民规的6.3.4 ,6.3.6的条文说明
    2011-03-23 19:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】变压器联结组别的方式常见的有几种?

变压器联结组别的方式常见的有几种?分别是什么。有什么不同,对供配电影响有何影响?

回帖成功