【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?2、接线系数该怎样选?3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
永无止境
沙发
可以理解为 A-B 326V B-C 126V C-A 454V
2011-03-21 09:41:21
赞同0
-
wxdchgs
板凳
2011-03-20 21:49:20
赞同0
加载更多三相不对称
回复 举报
应是:
本侧A-对侧A126V
本侧A-对侧B326V
本侧A-对侧C454V
本侧B-对侧A326V
本侧B-对侧B454V
本侧B-对侧C126V
本侧C-对侧A454V
本侧C-对侧B126V
本侧C-对侧C326V
是二台变压器的接线组不同引起的吗?
回复 举报