土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算

【请教】关于电力变压器的电流保护整定计算

发布于:2011-03-17 17:14:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
630干变,6/0.4,高压额定电流60.62,低压额定电流909.3,高压进线柜1台,高压出线柜1台,电流互感器100/5,型号AS12/150b/2S。每台2只。低压负荷为电动机。
根据配电设计手册第三版:电力变压器的电流保护整定计算。
1、可靠系数:DL型取1.2,GL型1.3。请问AS12/150b是DL的还是GL的?取值应该是多少?
2、接线系数该怎样选?
3、该变压器短路阻抗5.95%,变压器低压出三相短路电流估算为:909.3/5.95%=15.3KA
请问最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流怎样计算?
4、请问针对该配电形式,最大运行方式与最小运行方式如何确定?
5、手册上说过负荷系数包括电动机自起动引起的过流倍数取2~3。请问自起动是什么意思?
6、高压进线柜、高压出线柜各一台,都带有微机综保,请问两台高压柜继电保护整定值一样吗?
7、过流保护动作时限一般取0.5~0.7S,选择的时候有什么依据吗?是不是随便定?

期待高手解答,跪谢!!!!!