土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么是充实水柱同时到达?水带长度不考虑?

为什么是充实水柱同时到达?水带长度不考虑?

发布于:2011-03-18 10:26:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范》中规定,单层或多层建筑,其室内消火栓的布置应保证相邻两支水枪充实水柱同时到达室内任何部位
我原来是这么理解:室内任何部位需要两支水枪能够同时喷水。那每支水枪可以服务的范围:水带的0.8倍+充实水柱的水平投影,既保护距离。
如果只考虑充实水柱,岂不是室内消火栓的距离要很密?好比说充实水柱12米,那就要求每隔12米就要设一个竖管?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • naturesm
    naturesm 沙发
    本人是新人 刚开始学习 在这集思广益下
    2011-08-25 17:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • bihu15721
    bihu15721 板凳
    楼主是新新新人无疑,我个人建议还是先通读规范
    2011-08-25 16:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?

消防水箱有效设置高度:a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。 水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满足最高层的消火栓应自流出水? 最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。

回帖成功

经验值 +10