0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.32 万条内容 · 694 人订阅
阅读下一篇
多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?消防水箱有效设置高度:a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。 水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满足最高层的消火栓应自流出水? 最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报