土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?

多层厂房,水箱高度超过7米,可不可以不设稳压系统?

发布于:2011-03-18 09:43:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱有效设置高度:
a、消火栓系统 对于建筑物高度不超过24米的多层建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高层的消火栓应自流出水。
B、自动喷水系统 其最低设置高度应保证系统最不利喷头的最小工作压力,当屋顶消防水箱不能满足上述要求时,应设稳压泵和稳压罐。
水箱设置有效高度29米,超出最高层消火栓7.5米,是否能满 足最高层的消火栓应自流出水
最不利喷头的最小工作压力为0.05MPa(该压力下喷头流量为0.94L/s),主管管路DN100,流速0.1左右,损失很小。29米的高差满足要求,可以不设稳压系统。
该设计是上边多层厂房,地下车。车库里设置消防泵房。我的水箱高度超过7米,想不设稳压系统,行不行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shenwenling1
    shenwenling1 沙发
    我已经设计了,但是再写计算书的时候,觉得按照上面的说法,应该可以不设。
    2011-03-18 10:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    我看到小于100米的楼房只要超过7米就可以。但是小于100米的高层充实水柱才要求7米,而多层厂房需要10米。所以这个水枪自流出水到底需要多大的压力?我不确定。
    2011-03-18 10:29:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【规范】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》汽车库喷头布置

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库喷头布置应设置在汽车库停车位的上方。是要求在停车位的“正”上方吗???审图是这样要求的!!!

回帖成功

经验值 +10