为解决近年来我省在实际应用国家消防规范过程中遇到的疑难问题,省公安厅消防局在杭州组织如开了浙江省消防技术规范实际应用研讨会。公安部消防局、国家相关规范技术管理组、省建设厅、省消防工程技术专家、及各市消防支队等参加会议。下面摘录其水消防部分共识纪要:
......
19、用防火玻璃加自喷保护的方法不能代替防火墙。
26、设有“无风管空气调节系统的建筑”,在防火设计时,可不按设有空调系统的标准执行。
29、当住宅底层商业网点内设置室内消火栓有困难时,可采取下述办法。
(1)、室内消火栓移设于建筑外墙上。
(2)、采用增设室外消火栓的方法来弥补。
(3)、建筑面积小于200平方的商业服务网点内可不设置室内消火栓。
31、室内消火栓不应设在封闭楼梯间内。
32、湿式报警阀可设于管道 井内,但应留有足够的操作场地和排水设施。但不应设于消防控制室内。
33、当消水泡沬泵与消火栓泵合用时,其消防水泵的流量和扬程应满足两套系统同时工作时的需要。
39、临时高压给水系统设气压罐增压设施不可替代屋顶消防水箱,规范另有规定除外。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    如果室外消防用水量市政能够保证,室内消防蓄水池只储存的是室内的消防用水量,按《高规》征求意见稿,岂不是也要设室外取水口?
    2002-12-17 00:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    这点我也是赞同的,但室外消防用水是否可以只利用室外消火栓来供水,而不必要计在地下消防水池内?
    实际设计中,取水口的位置并不容易确定,如果发生火灾中,消防车需离着火建筑一段距离才能完全取水吧,不可能紧靠建筑来取水。这样就要求取水口放在室外一定距离处?(取水口与消防水池在结构上分离,中间用管道连通?),这就是我的困惑之处?
    2002-12-16 13:42:16

    回复 举报
    赞同0