消火栓系统增压稳压后系统总压力超过0.80MPa怎么办?消火栓系统在水箱处增压稳压后系统总压力超过0.80MPa怎么办?这个压力算不算静压超过0.80MPa? 若是的话,若设增压稳压设施,实际上的静压分区以0.40MPa最保险,不会超过0.80MPa.但我感觉这样是不是使系统变得复杂?超过50米的楼,若在顶上加增压稳压设备,就得分两个区否则就会静压超过80米水柱的要求? 气压罐增压超过80米不会对系统有什么影响吧?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
如果室外消防用水量市政能够保证,室内消防蓄水池只储存的是室内的消防用水量,按《高规》征求意见稿,岂不是也要设室外取水口?
2002-12-17 00:21:17
赞同0
-
q131427
板凳
这点我也是赞同的,但室外消防用水是否可以只利用室外消火栓来供水,而不必要计在地下消防水池内?
2002-12-16 13:42:16
赞同0
加载更多回复 举报
实际设计中,取水口的位置并不容易确定,如果发生火灾中,消防车需离着火建筑一段距离才能完全取水吧,不可能紧靠建筑来取水。这样就要求取水口放在室外一定距离处?(取水口与消防水池在结构上分离,中间用管道连通?),这就是我的困惑之处?
回复 举报