土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统增压稳压后系统总压力超过0.80MPa怎么办?

消火栓系统增压稳压后系统总压力超过0.80MPa怎么办?

发布于:2002-12-12 19:55:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统在水箱处增压稳压后系统总压力超过0.80MPa怎么办?这个压力算不算静压超过0.80MPa?
若是的话,若设增压稳压设施,实际上的静压分区以0.40MPa最保险,不会超过0.80MPa.但我感觉这样是不是使系统变得复杂?超过50米的楼,若在顶上加增压稳压设备,就得分两个区否则就会静压超过80米水柱的要求?
气压罐增压超过80米不会对系统有什么影响吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dz-jie
    dz-jie 沙发
    增压稳压仅是建筑物顶部几层,对于下部来说,可设减压装置。
    系统分区应以主泵工作压力为标准,所以我认为不必分区。
    2002-12-14 15:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • typhoon
    typhoon 板凳
    应该要分区
    2002-12-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计问题

在设计院做了一年多,才可以独立做一个项目,人压人的日子占难过。在设计中有几个问题想咨询一下:1喷洒不分区,下层可以按什么值计算超压,我是按照500Kpa,是不是小点, 按它算的结果要减压到十层2屋顶消防,喷洒稳压泵共用气压罐(450L),和分开设两套有啥区别?3气压罐仅仅是定压作用吗?如果不是那共用时流量按总流量出水,就超过了喷洒需要的定压流量1L/S,如何理解?3找了很久也没有流量1L/S的低扬程加压泵,不知道那个厂家的可以

回帖成功

经验值 +10