暖通空调
\
中央空调
\
水泵问题求教
水泵问题求教
最近我在调试中央空调系统时,泵厂家只准我们把阀门开到1/3开度,因为水泵的电流已接近额定电流,而且水泵进出口压差也已接近泵的扬程,厂家的人说已经达到规定流量,这可能吗,是不是泵选大了?但泵的参数是按设计院订的.我对泵不了解,谁能告诉我水泵的流量和电流,功率的关系式.
发布于
2006-04-06 21:02:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
张三
当然是水泵选大了!选小了应该阀门全开也无所谓。
2006-04-06 21:39:06
来自 PC
评论
举报
ysyn
选大了还是选小了?
2006-04-06 21:36:06
来自 PC
评论
举报