绝对要紧:规范印错了吗??建规第8.6.1条??

发布于:2006-04-06 19:28:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且“室 内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
给谁排水快速设计手册3中是“室内消防用水量大于15 L/s”(288页表中)
是室内还是室外消防用水大于15 L/s时...??2001规范是室内,原来的规范也是室内。
而教材中都是室外,《建筑灭火设计手册》姜文源主编朱吕通主审中国建筑工业出版社1997.6种也是室外(172页)。

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    看来应该是室外。几乎所有的民用建筑室内消防流量均不大于15L/S,除非层高很高那种。新规范出来了,就是室外了。
    2006-12-20 22:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • 陈吉思汗
    陈吉思汗 板凳
    不是水专业的,全当学习来了!
    不过我问了我同事说是室外的!
    2006-12-04 10:24:04

    回复 举报