土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防立管管径怎么选??????

消防立管管径怎么选??????

发布于:2006-04-06 17:34:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工业厂房31米高
消火栓用水量为25L/S
同时使用水枪5支
每支水枪最小流量为5L/S
每根竖管最小流量为15L/S
立管怎么选管径???/
按15L/S还是25L/S??//

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    按15L/s选
    2006-04-08 16:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    当然是按一根立管同时使用的消火栓个数确定的
    一根立管同时使用的消火栓个数也不是管子上有几个就会同时用的
    据我所知,一根立管同时使用的消火栓最多3个吧
    2006-04-07 09:19:07

    回复 举报
    赞同0