土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【配图指教】敬请指教! 最小新风量问题

【配图指教】敬请指教! 最小新风量问题

发布于:2011-03-17 14:35:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图面积的房间,功能是夜总会,新风机用的是全热交换器,现在的问题是:需要多少新风量???

我看书上的计算方法是

1. W=V*N 房间体积V=13.55*7.6=103㎡,层高3米,换气次数取4~7次(夜总会),那么最小新风量=103*3*4=1224m³/h

2. W=L*N 查表知夜总会的个人最小新风量是20m³/h,此房间预计人数为16人,则最小新风量=20*16=320m³/h

这两个值差的也太大了吧,而且我看很多图上用全热交换器的话新风量都比较小,一般不超过150,不知道是怎么回事啊!!!

有高手能说明白吗

注:这个区域是全封闭的,有吸烟。。。。。
现在合同已经签过了,原来我设计的风量是100多,看样子明显小了,现在希望用尽量小风量的机组替换,请大家帮我看下用多大风量的全热交换器能基本满足需要。

1.jpg


fk.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • absoyj
    absoyj 沙发
    500 新风量应该差不多了,简单点算按总风量的20~30就差不多了
    2011-03-25 14:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhaobuyi
    zhaobuyi 板凳
    1.卫生标准新风量指标30m3/h每人。
    2.100平米这么大的包间,就是从照片上来看至少也得20人啊。(这才5m2/人)
    3.于是最低新风量即为30*20=600m3/h。
    4.因为考虑吸烟,看照片这又是个较高档的KTV,所以要设排风。为保证排风效果,有烟气、异味的区域排风量换气次数一般宜按10次考虑。此房间面积较大,稍微降低为6次。则排风量为100*3*6=1800m3/h。