土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 南方机房设计

南方机房设计

发布于:2011-03-16 22:31:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我目前正在做一个南方机房设计,机房面积110平米,每平米按500W算机房可使用机房专用精密空调,或质量较好的民用空调。室内温度为23℃±2℃,湿度为55%±5%。
,空调覆盖区域应做好保温及防水处理,按什么方案去选择空调?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tcw2010
    tcw2010 沙发
    选用机房专用空调,但是不能随便就按500W/m2来估算机房的负荷,应该按照工艺提供的发热量来计算...机房专用空调可以用风冷或水冷,还可以用双冷源的,送风形式最好采用下送上回
    2011-05-30 15:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • ybs056
    ybs056 板凳
    得选用机房专用空调,恒温恒湿机组,普通空调是达不到效果的。
    2011-03-19 16:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多