土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电流有点高,大家来看看

零线电流有点高,大家来看看

发布于:2011-03-16 20:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。
问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?
问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?
问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?
  • enjoyyourself
    enjoyyourself 沙发
    不能理解为漏电电流,应该是系统不平衡电流所导致的吧
    2011-03-16 22:57:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教(关于印刷设备配电方式)

现有一个印刷厂搬迁改造工程,新厂房原有总配电箱是三相四线制进线的(这个电源还要继续使用),总配电箱里有一根接地扁铁,现在原来车间的印刷设备要搬进来,我请教大家,印刷的设备是采用配电方式?新厂房的电源配电方式用不用改造一下?我的意思是将三相四线改为TN-C-S系统。

回帖成功

经验值 +10