建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
市政只有一路进水是否做消防水泵房一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
水电师
沙发
我觉得这东西只能尽量做好了,水泵加减震垫那是肯定的,水泵进出水管加橡胶伸缩接头也是一定的,如果可能的话上边做双层板自然最好,其它的想不到了。
2011-03-18 14:34:18
赞同0
-
whq9317
板凳
同意您的观点。关键有什么好的解决办法?