发布于:2011-03-16 08:16:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
火山冰释
沙发
这个问题 我们一般是这样来处理的,如果室内消火栓数超过十个且室外消防水量大于15L/S,则需要设置成环状管网,并且要求有两路引入管,此时,我们需要做临时高压给水系统,也就是设置水箱、水池和泵房的,对于室外只设置水池的情况,是因为室外消防和给水合用管网只有一路水源的情况,水池设置消防车取水口,用来保证室外消防水量。
2011-10-02 11:51:02
赞同0
-
qianmianfox
板凳
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
2011-03-25 08:37:25
赞同0
加载更多回复 举报
规范上这条不就是说市政只有一路吗
要做消防水池 泵房的
回复 举报