中型泵站高压电动机起动方式讨论本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?