土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中型泵站高压电动机起动方式讨论

中型泵站高压电动机起动方式讨论

发布于:2011-03-15 23:31:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。
本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?
谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hiafang
    hiafang 沙发
    可能要参考供电局的意见,看看这变电站所带其他的负载情况。
    2011-03-21 10:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • tiancaokyo
    tiancaokyo 板凳
    可以是可以,但是你要考虑到这2台变压器都带哪些负载,如果还有很多大型设备那就要考虑下用软启了。我们厂老烧结工段有3台抽烟机,2台用的软启,一台直接启动,结果经常发生直接启动风机时把进线顶跳的情况...
    2011-03-20 21:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重复接地有什么好处吗

重复接地有什么好处吗 ?应该如何做?

回帖成功

经验值 +10